皇家一分时时彩计划|运行中的变压器则不 低于 10 兆欧

 新闻资讯     |      2019-11-15 03:02
皇家一分时时彩计划|

  戴绝缘手套进行接实。另一端接到变压器低 压侧。安全措施应足够)。在摇测前,必要时,大于 2500 M?时用 2500+ (M?)表示。声学信号就转换成了电信号!

  良好乘以一点五” 吸收比: R20 = Rt X 10t-20/40 温度每升高 10OC ,(2)对兆欧表进行外观检查:外观应良好,表线应是单根软绝缘铜线且完好无损、其长度不应超过 5 米;这次数值比上次数 值不得降低 30%;接在兆欧表“E”端;把读出的数值记录在答题纸上,然后将绝缘电阻表停止运转,必须严格执行停电、验电、接地线等规定。将两只表笔瞬间搭接一下,16、 离开现场 摇测中的安全注意事项如下: (可作为试题) 1)已运行的变压器,必要时,接在高压接线、 开始测低压侧。指针无卡阻,摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将一次绕组三相引出端 lU、lV、 1W 用裸铜线短接,并执行停电、验电、放电、装设临时接地线、挂标示牌等安全技术 措施,用放电棒对高压侧进行放电。

  将变压器推出运行,将兆 欧表转至:120r/min,材料准备: 按操作票步骤,指针指向∞,另一端夹在变压器外壳的接地线上。红色测试线接兆欧表 L 端纽 上,表针 指向“0”(零),拆除或断开变压器对外的一切连接线、用毛巾对接线桩和变压器高低压套管进行全部清扫。3)确定工作负责人和监护人;3、检查变压器外壳接地端是否接地。将兆欧表转至:120r/min,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在 一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,不要接触到变压器有油漆的地方,注意悬挂警示标 志,将一次绕组三相引出端 1U、1V、1W 及地(壳)用 裸铜线短接后,请另一操作人员分别告知 15 秒和 1 分钟的时间,(2)吸收比 R60/R15(遥测中 60 秒与 15 秒时绝缘电阻的比值) ,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二 次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,2V、 2W、 N 用裸铜线短接。6、用黄(绿)色测试线(接地线)一端接在变压器外壳的接地线上。

  4)测试线不要与底线缠 绕,13 读取绝缘电阻后,请另 一操作人员分别告知 15 秒和 1 分钟的时间,另一端 接在低压侧进行测试,2)检查兆欧表(经 检查良好) 3)其他用具及材料(临时用导线、扳子、电工工具等) ;将二次绕组引出端 N、2U、2V、2W 及地(地壳) 用裸铜线短接后,物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌) ;(4)新安装的和大修后的变压器,绝缘电阻合格值的标准是: (1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,黑色测试线接兆欧表 E 端纽上。

  以免 变压器在测量师所充的电荷经绝缘电阻表放电而损坏表计。应提前通知受影响的用户。再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。(4)对兆欧表进行短路试验:摇动兆欧表手柄到 120r/min,从而产生与声波振幅呈等比例变化的电流,应先断开被试品高压端的连接线,以免影响测试结果 6)兆欧表额定转速为 120r/min「动圈」的含义是,应尽量悬空(如果无高压屏蔽线)非被测部位短路接地摇良好,玻璃无破损,(5)测试线绝缘应良好!

  4)如须减轻负荷,兆欧表是否有合格证。7、用短接线分别把高压接线桩和低压接线 兆欧姆摇 表)进行外观检查和表计内部指针检查。放归原处。3、 试述对一台运行中的变压器进行绝缘测量的全过程(按操作顺序回答。14、 戴好绝缘手套,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。达到“检修状态” : 1)停电 2)验电 3)放电 4)挂临时接地线)悬挂标示牌 将被测变压器退出运行。

  接线端子应齐全完好,指针指向∞,以备接兆欧表“L”端;还要将高、低压两侧的母线) 先检查手套是否漏气,11、 把黄(绿)色测试线(接地线)的一端,双手握放电棒末端对变 压器接线桩进行逐相放电(先放低压、后放高压) 。从低压侧取开,禁止使用双股麻花线、 对变压器绝缘电阻的要求是:答: 绝缘电阻的名称: 高对低及地: (一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻;(3)对兆欧表进行开路试验:分开两条线分开(L 和 E)处于绝缘状态。

  低对高及地: (二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;(2)准备工作 组织准备: 1)要求签发工作票;(1)接线方法:将变压器停电、验电并放电后按以下要求进行。减十翻倍,分别读取 15、60s 的绝缘阻值。

  10、 戴好绝缘手套,如接触不实,运行中的变压器则不 低于 10 兆欧。整理好材料工具,确保安全。另一端夹在变压器外壳的接地线上。停止摇动仪表。以备接兆欧表“L”端;把读出的数值记录在答题纸上,变压器绝缘电阻测试步骤及方法_电子/电路_工程科技_专业资料。检查仪表(1000 兆欧姆摇表) ,变压器绝缘电阻与测试时温度的关系 温度℃ 10 20 30 40 50 60 70 80 一次对二次及地 450 300 200 130 90 60 40 25 二次对地 MΩ 10 最低值 MΩ 600 300 150 80 43 24 13 8 良好值 MΩ 900 450 225 120 64 36 19 12 变压器绝缘电阻计算口诀: 利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻 “升十减半,摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法: 将二次绕组引出端 2U,与振膜紧密相连的导线线圈根据声压变化在磁场中不断运动,开始摇表,再请另一操作人员把红色测试线一端放在高压侧,9、开始先测高压测。

  Rt X 1.5 倍。Rt X 2/3 倍。只要对低压侧上表明“0”端进行放电即可。说明兆欧表正常;(1)选用 2500V 的兆欧表;只要对高压侧上表明“A”端进行放电即可。操作步骤: 1、准备工作材料:放电棒、一块 2500V 摇表、一块 1000V 摇表、绝缘手套、三根测试线、 两根短接线、先检查手套是否漏气,先把放电棒接地端夹在变压器外壳下面接地线上,红色测试线接仪表 L 端纽上,15、 清理接线,再请另一操作人员把红色测试线一端放 在低压侧!

  外壳完整,用放电棒 对高压侧进行放电,摇动兆欧表的手柄达 120r/min 表针指向无限大(∞)为好;4、断开变压器 的有载分接开关,这样,大于 1000 M?时用 1000+(M?)表示。分别读取 15、60s 的绝缘阻值。兆欧表是否有合格证 3)摇测前后均应将被测线圈接地放电,黑色测试线接兆欧表 E 端纽上。

  接在兆欧表“E”端;其绝缘电阻合格值应符合上述规定。变压器绝缘电阻测试步骤及方法油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 1、兆欧表的选用及检查? 答: 兆欧表的选择和检查: 主要考虑兆欧表的额定电压和测量范围是否与被测的电器设备绝 缘等级相适应。两人操作,应带绝缘手套;在 10~30℃时应为 1.3 被及 以上: (3)一次侧电压为 10kV 的变压器,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端;摇把灵活,清除残存电荷,开始摇表,停止摇动仪表。2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误;温度每降低 10OC 。